Диапазон сопротивлений АБ4

Диапазон сопротивлений АБ4

Сообщение simas » Пн сен 29, 2014 3:13 pm

Какие диапазоны сопротивлений у каждого из 5ти типов состояний пожарного шлейфа (теплового/дымового)? Спасибо.
simas
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 10, 2014 8:57 am

Re: Диапазон сопротивлений АБ4

Сообщение jevner » Чт окт 09, 2014 4:52 pm

Изменение состояния шлейфа АБ4 в зависимости от сопротивления
нагрузки в шлейфе при Uп.=12,7 В.
для шлейфов с нормально-разомкнутыми контактами
0 ом < Короткое замыкание < 240 ом
240 ом < Тревога2 (Пожар) < 550 ом
550 ом < Тревога1 (Внимание) < 700 ом
700 ом < Норма < 4,2 к
4,2 к < Обрыв
для шлейфов с нормально-замкнутыми контактами
0 ом < Короткое замыкание < 1 к
1 к < Норма < 2,2 к
2,2 к < Тревога1 (Внимание) < 4,2 к
4,2 к < Тревога2 (Пожар) < 26 к
26 к < Обрыв
jevner
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2014 4:46 pm


Вернуться в Абонентский блок (АБ4)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1