Сообщение Андрей » Вт июн 24, 2014 9:14 pm

Неподскажите в чём отличие события Пожар 19 и Пожар 1053? и есть ли какой справочник по кодам событий?
Андрей
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вс мар 30, 2014 6:07 pm

Re: Скрипты!

Сообщение Александр » Чт июн 26, 2014 4:50 pm

19 - пожар от извещателя
1053 - пожар от зоны
Александр
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 1:41 pm

Re: Скрипты!

Сообщение Morty » Пт июн 27, 2014 12:06 pm

все типы событий с их кодами храняться в БД в таблице ELOG_TYPE
Также в АРМе их можно посмотреть на форме Справочники -> Свойства типов событий
А также и в скриптовом модуле они видны когда выбираешь значения
Morty
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2014 11:20 am

Скрипт для СКУД и пожарки

Сообщение yuriks75 » Чт апр 09, 2015 3:53 pm

Как правильно написать скрипт ?

Имеется охранная сигнализация (около 50 зон) с системой контроля доступа (22 ЭМ замка), все это выполнено на 2-х КСО и модулях АБ-4. В системе ВПУ-40 с установленным ИСБ 777 v.7.xx (точно версию не помню, обновлялась в середине прошлого года ).
Необходимо реализовать разблокирование всех ЭМ замков при поступлении сигнала "Пожар" от внешнего прибора (на один из шлейфов АБ-4 этой системы).

Пробовал реализовать так:
- охранный шлейф АБ-4 на который подается сигнал от Пожарного ПКП находится в отдельной зоне.
- В скрипте в качестве инициации процесса разблокировки выбрано "Извещение по зонам" с типом события "Тревога рубежа" соответствующей зоны. (назовем ее условно "Пожарной")
- после идут команды "Постановка или снятие с охраны зон" которыми снимаются с охраны все 22-е зоны в которых включены двери контролируемые ЭМ замками.
- затем идут команды "управление элементом 777". В качестве элемента выбраны соответствующие ЭМ замки (реле АБ-4), команда - "включить" 22шт.
- затем для восстановления (закрытия замков). Выбрано событие "Извещение по зонам"-"Взятие под охрану"-"Пожарная зона". (предполагалось что охранник при поступлении сигнала "пожар" - снимет соответствующую охранную условно названную "Пожарной" зону, чтобы отключился звуковой сигнал ОС. Проведет необходимые проверки помещений, восстановит ПКП пожарки а затем отправит команду в АРМе ОС на взятие "пожарной зоны" под охрану, при этом замки закроются по скрипту и управление ими перейдет снова к КСО. Постановку зон нужных дверей под охрану охранник при необходимости проведет затем вручную. )
- Далее идут команды "Управление элементом 777" - "разблокировать" .. тоже на все 22 замка.

При выполнении скрипта (переходе соответствующей "пожарной" зоны в тревогу)- замки переходят в импульсный режим (примерно 5 сек открыты - пол секунды закрыты (в конфигурации время открытия 5 сек, контроля прохода 10 сек)). Импульсный режим впринципе не смущает, т.к выйти из помещения можно. Но после этого с АРМа невозможно ни взять ни поставить ни одну зону на охрану (команды отправляются но не исполняются), а в журнале событий постоянно валят события "активен" ,"не активен" от каждого замка. Чтоб вернуть систему в рабочее состояние помогает только перезаливка конфигурации в КСО.

Пробовал устанавливать команды "Ожидание по времени" - 2 сек после каждого открытия замка и после снятия каждой зоны с охраны, не помогло. При этом если написать скрипт по указанному выше алгоритму только для одного замка - все работает.

Как правильно написать скрипт для решения такой задачи?
yuriks75
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Пн авг 11, 2014 11:23 am

Re: Скрипты!

Сообщение Александр » Пт апр 10, 2015 3:56 pm

в вашем случае ксо только и занято управлениеем замками (открытие-закрытие) и быполнять внешние команды ему некогда. в конфигурации установите время открытия замка 10 секунд
Александр
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 1:41 pm

Скрипт для СКУД и пожарки

Сообщение yuriks75 » Вт апр 14, 2015 12:26 am

Спасибо за совет, попробую если заказчик не будет против 10 секунд.
Еще пару вопросов:
- значит алгоритм скрипта у меня правильный ?
- если время открытия будет 10 сек, замок закроется (включится) только по истечении этого времени или может и раньше, например когда дверь закроется физически (сработает СМК двери) ?
- С двух сторон двери с ЭМ замком стоят по одному ВКП, для каждой из них в конфигурации можно выбрать зону входа и выхода. Куда правильно включать охранную зону этой двери (смк на двери) ? В "зону входа", "зону выхода" или в обе зоны ?
yuriks75
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Пн авг 11, 2014 11:23 am

Re: Скрипты!

Сообщение Александр » Вт апр 14, 2015 9:00 am

1) алгоритм правильный
2) если время открытия замков установлено 8 сек. и меньше замки работают в импульсном режиме, если используется шлейф открытия дрери, то замок закроется сразу после открытия двери
3)привязка ВКП к зонам вход - выход делается в том случае если используется УРВ
Александр
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 1:41 pm

Скрипт для СКУД и пожарки

Сообщение yuriks75 » Чт апр 16, 2015 11:13 am

Спасибо. На счет 8 сек - не знал.
Поясните пожалуйста что значит "если используется шлейф открытия двери..." ?
Т.Е. что шлейф должен физически быть подключен к АБ и на контролируемой замком двери должен стоять например СМК - это понятно. А где указать что именно этот шлейф относится к этому замку? В "направлении прохода" ВКП или просто достаточно включить замок и шлейф в одну охранную зону ?
И еще. Если параметр "время открытия замка" я установлю 10 сек, каким вы посоветуете устанавливать "длительность прохода" ? На сколько я понимаю этот параметр должен быть чуть больше времени открытия замка ?
yuriks75
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Пн авг 11, 2014 11:23 am

Re: Скрипты!

Сообщение Александр » Пт апр 17, 2015 9:22 am

время прохода можно ставить любое, как правило делается равным или больше времени открытия двери
Вложения
шлейф.jpg
Александр
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 1:41 pm

Re: Скрипты!

Сообщение yuriks75 » Чт апр 23, 2015 12:38 pm

Спасибо.
Установил время открытия замка 10 сек и все заработало как вы и говорили, импульсный режим исчез, система не зависает.